久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

pklon2000
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 180 個
工控威望: 326 點
下載積分: 6381 分
在線時間: 183(小時)
注冊時間: 2008-07-11
最后登錄: 2025-05-07
查看pklon2000的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-10-27 14:42
用施耐德M241PLC控制伺服。伺服是增量型編碼器的,所以每次開電需要把之前保存在掉電保持區的位置讀出來賦給當前值存儲器。想在初始化脈沖時置位一個位來做這件事情。但是M241的初始化信號在梯形圖中找不到,有用過類似方法的請指教一下。謝謝。
brian
起昇電控工作室
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 758 個
工控威望: 4449 點
下載積分: 4333 分
在線時間: 3020(小時)
注冊時間: 2008-01-25
最后登錄: 2025-08-05
查看brian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-10-27 15:59
自己寫個復電後3秒後on3.1秒off的開關信號就解決。
微信:brianlee1976
~~業餘打工仔~~