久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

xiangzhuan
生命不息,努力前進。尊敬自己,獻給為了生活奮斗的自己!
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 79 個
工控威望: 185 點
下載積分: 2156 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2016-05-11
最后登錄: 2025-07-13
查看xiangzhuan的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-09-13 21:38
圖片:
求助各路大神,近期研究伺服控制,用三菱FX3UMT的PLC控制臺達0.75KW的伺服驅動器和電機。
指令用DDRVA  D100  D20  Y0  Y1
伺服控制模式是位置控制   脈沖輸出+方向來控制    伺服驅動器型號:ASD-B2-0721-B
目前情況是D100  賦值100      D20 賦值50     然后脈沖輸出的時候電機運轉速度很快,速度無法控制,然后伺服
驅動器就報警了AL9(位置控制誤差過大)。然后就沒然后了
不管如何調整D100和D20都是一樣的,電子齒輪比設置是1:10000也是同樣故障,1:1也是同樣故障。
拜謝各位大神指點迷津。
wuyidong
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 20 個
工控威望: 94 點
下載積分: 856 分
在線時間: 28(小時)
注冊時間: 2018-07-14
最后登錄: 2021-06-16
查看wuyidong的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-14 09:46
圖片:
CH0:y0y4,CH1:y1y5,CH2:y2y6。
有伺服或者步進電機的情況下建議Y0--Y7不要用在其他上面。
不知道這跟你的情況是否有關系