公司有一臺設備,用三菱Q的脈沖定位模塊控制的安川SGDM.。回原點,運行都沒有問題。大概跑半小時后,馬達的送料到位點就偏了7.8個毫米。
  1,已經用其他的方法確定了機械結構沒有問題
  2,觸摸屏上顯示的馬達到位位置數據是ok的
  3,回一次原點后,位置對了,跑一段時間后位置又飄了
  4,偏移的方向都是往一個方向
  5,設備有點老了,2002年的設備,不過性能很正常。出現此故障有半年了

    在此求助大神,小弟謝過先!
xghjiayou
xghjiayou
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 300 個
工控威望: 4144 點
下載積分: 35814 分
在線時間: 657(小時)
注冊時間: 2009-06-25
最后登錄: 2025-07-28
查看xghjiayou的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-08-24 08:27
機械結構精度有問題
樓主留言:
不是,我把馬達的同步帶都拆了,在12點鐘方向用油筆畫了記號,空跑后記號位置變了