圖片:
真空壓力傳感器 是4-20mA的,   4mA對應是   -100KPa           20mA對應是   0KPa        ,三菱FX3U-4AD模擬量輸入,用模式3如圖 ,怎樣轉成我實際的真空壓力值顯示在人機。怎樣計算的。  
士林變頻器代理 18312516885
515932914
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 69 個
工控威望: 179 點
下載積分: 2186 分
在線時間: 63(小時)
注冊時間: 2012-09-22
最后登錄: 2024-09-04
查看515932914的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-09-07 15:23
為什么不直接選用帶485通訊的負壓表,直接讀取數值顯示啊