久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

mtxy666
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 156 點
下載積分: 577 分
在線時間: 18(小時)
注冊時間: 2009-08-14
最后登錄: 2025-05-25
查看mtxy666的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-07-22 21:26
最近在一個項目中遇到一個這樣的問題,不知道各位有沒有遇到!一支臺達DVP04AD帶了四支壓力變送器,都是電流0-24MA并且接線也都是按照說明書I+和V+短接,但是程序中只寫了CH2為電流模式,其它三支忘記寫了,結果測量出來結果沒問題!!
大家有沒遇到這樣的問題它們是不是可以混用
wangnaizhi
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1315 個
工控威望: 2021 點
下載積分: 3405 分
在線時間: 1067(小時)
注冊時間: 2015-08-31
最后登錄: 2025-08-09
查看wangnaizhi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-23 08:29
你忘記寫了 導致什么測量結果沒有問題 不知道你在說什么 看一下手冊 是不是默認的模式就是0~20ma的模式