請教大家個問題:
1、三菱PLC程序,程序開始使用m8002初始化一些數據后,開始執行主程序。
2、主程序以FEND指令結束,在主程序中調用了好些個call子程序。
3、FEND下面主要是call子程序,然后程序以END指令結束。

請問,PLC程序執行流程,當遇到FEND指令后,是否還執行FEND下面的子程序,然后到END指令,
還是遇到FEND指令后,直接到END指令啊?
陽光2260
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 31 個
工控威望: 90 點
下載積分: 766 分
在線時間: 14(小時)
注冊時間: 2018-01-13
最后登錄: 2019-08-24
查看陽光2260的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-21 17:04
我現在測試下來,主程序執行到FEND后,主程序調用的子程序不執行,但是執行了子程序中調用的子程序。