圖片:
三菱伺服驅動器MR-J4-10A,與PLC接線后電機不動,接線如圖,程序如右上角。+24V接了DICOM20、21腳、12腳
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1982 個
工控威望: 2244 點
下載積分: 2982 分
在線時間: 2389(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-08-05
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-21 15:35
引用
引用第9樓vir智能于2018-07-21 13:38發表的  :
問題解決了!是齒輪比沒設置,線路是正確的。
沒設電子齒輪比,電機也是會動的,就是非常的慢。
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1982 個
工控威望: 2244 點
下載積分: 2982 分
在線時間: 2389(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-08-05
查看eledesigner的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2018-07-21 15:55
是啊,電機轉的,就是非常非常的慢。樓主觀察不仔細,就以為沒有轉。