變頻器能否接與電機功率相同或相近的三相變壓器?為什么?
exland
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 23 個
工控威望: 124 點
下載積分: 6025 分
在線時間: 77(小時)
注冊時間: 2011-04-19
最后登錄: 2025-07-23
查看exland的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-03 08:52
頻率不超過50Hz的話應該可以,否則溫升太高。對于變頻器來說它可不怎管你是什么負載,只要功率、鐵芯承受的頻率范圍匹配以及三相平衡就行。但用來控制變壓器好像意義不太大吧?