圖片:
本人使用三菱FX2N系列PLC,使用FX2N-485-BD跟臺達VFD-M系列變頻器通訊,但是看了很多的教程,用RS指令讀取或者寫入的。先看李金城老是的教程發現如下圖片的格式,請問各位大神如圖的格式圖片是什么意思呢,用梯形圖該怎么表達,使用什么指令呢!望高手知道小弟下!
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1603 個
工控威望: 1825 點
下載積分: 6387 分
在線時間: 702(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-07-21
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-07-02 08:02
起始碼是固定的,地址碼是站號,功能碼,03是讀,06是寫。儲存器地址是指變頻器的地址,11,22,00,就是正轉,反轉,停止的代碼吧,校驗碼是算出來的,停止碼是固定不變的。