本來應該用晶體管輸出的PLC來控制電磁閥的,但因為點數不夠又不想再買;所以想用IO點數多的繼電器輸出的PLC來控制電磁閥,通斷頻率大約每分鐘30次,這樣是否可行呢?
龍海兒
關注《電氣外傳》公眾號,知乎,CSDN等同號
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 341 個
工控威望: 1248 點
下載積分: 1140 分
在線時間: 98(小時)
注冊時間: 2018-04-13
最后登錄: 2025-07-23
查看龍海兒的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-20 12:24
可以啊,看看容量夠不,而且PLC觸點壞了比較麻煩,這種的話,最好晶體管外接繼電器控制 比較方便