本來應該用晶體管輸出的PLC來控制電磁閥的,但因為點數不夠又不想再買;所以想用IO點數多的繼電器輸出的PLC來控制電磁閥,通斷頻率大約每分鐘30次,這樣是否可行呢?
一半洛陽人
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 77 個
工控威望: 1050 點
下載積分: 12613 分
在線時間: 145(小時)
注冊時間: 2018-03-05
最后登錄: 2025-06-25
查看一半洛陽人的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-19 17:36
可以的,用中繼轉一下,我做過20多次通斷的,沒有問題