各位大俠,我有一臺三菱A2USCPU-S30開機故障燈亮,在線診斷錯誤代號(D9008)44,錯誤信息SP.UNIT LAY.ERR,詳細錯誤代號(D9091)446,是什么原因啊?
zyfzxh
級別: 論壇版主

精華主題: 12 篇
發帖數量: 6507 個
工控威望: 7515 點
下載積分: 110281 分
在線時間: 4852(小時)
注冊時間: 2006-08-10
最后登錄: 2025-07-25
查看zyfzxh的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-21 08:13
樓主的問題描述的不夠詳細,單從報警內容來看是MNT/MINI自動刷新參數有問題,能否提供你的系統硬件配置和程序