PLC的輸入信號 程序里面大家一般信號怎么用?我習慣用上升沿或者下降沿但是有時候會遇到一個氣缸上面的2個感應器同時觸發了2個信號,或者是有個信號失真的情況下,需要檢測另外一個信號的上升沿時,這個信號已經觸發了,所以會導致機器不報警,但是也補動作的情況。所以想問一下大家,對待輸入信號,大家都是怎么處理的?
nightblueblu
道阻且長,窮且益堅。
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1043 個
工控威望: 1866 點
下載積分: 299 分
在線時間: 1160(小時)
注冊時間: 2017-02-09
最后登錄: 2025-07-07
查看nightblueblu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-20 08:40
氣缸上面的兩個傳感器在位置上互鎖就行了   兩個同時有信號兩個位置的邏輯都是斷開的