我手里有一款FX3GA-40MT PLC,現在需要做兩路485通信,怎么才能實現?PLC上面我已經添加了一個FX3G-2AD-BD模塊!
北岸花園
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 17 個
工控威望: 119 點
下載積分: 642 分
在線時間: 7(小時)
注冊時間: 2015-05-13
最后登錄: 2025-05-13
查看北岸花園的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-06-13 16:45
3GA只能加一塊,3G的40點或60點才可以拓展兩塊通信板