fx3u-4ad 模塊 通了四路不同的電流信號  但是在程序里讀出來時數據都是一樣的 而且有一路信號大小改變 時另外的也會發生變化 而且數值相同   求給我大神指教 在下新手實在搞不明白了
mfjsx
專業非標自動化設備工程開發
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 799 個
工控威望: 746 點
下載積分: 837 分
在線時間: 182(小時)
注冊時間: 2008-04-25
最后登錄: 2025-07-13
查看mfjsx的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-04-02 17:06
確認壓力傳感器(壓力傳感器是否有使用變換器)輸出信號是電流信號(一般情況是:4-20MA,)還是電壓信號(一般情況:0-10V )