樓主  發表于: 2018-03-28 11:48
三菱PLC,SFC順控編程;用一個單電控電磁閥控制一個氣缸帶動的手臂,不給電時手臂縮回的狀態。編程時在S10狀態下給電信號(Y002)手臂伸出,延時3秒默認到位,然后下一步S15,夾子夾取(Y006)。那么請問在執行到S15時,S10被自動復位,那是不是Y002也被斷開了呢?如果被斷開那手臂就會縮回,這樣就不行!如果出現這樣的情況該怎樣處理呢?
光陰2021
光陰2021
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 123 個
工控威望: 1012 點
下載積分: 8650 分
在線時間: 52(小時)
注冊時間: 2018-02-09
最后登錄: 2025-07-04
查看光陰2021的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-28 12:41
你S10的時候set Y002
等你要縮回的時候rst Y002
樓主留言:
真誠感謝!
一會上機模擬一下。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(kcai_fly) 真誠感謝!
  • 無風不起浪