久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

wzy139076378
年輕不是你玩的理由,而是你奮斗的資本。
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 456 個
工控威望: 12817 點
下載積分: 2146 分
在線時間: 1034(小時)
注冊時間: 2013-10-31
最后登錄: 2025-08-02
查看wzy139076378的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-10 20:05
現在我要控制伺服電機正轉5秒后再反轉5秒,如此往復,電機如何做到正反轉切換的時候不出現停頓的感覺?
我的程序寫法是:電機正轉啟動,計時器啟動,計時5秒到達后正轉停止,檢測到正轉脈沖發送完成后(M8348OFF)時,立刻啟動電機反轉,這樣寫法正確嗎?

三菱PLC、歐姆龍PLC、臺達PLC、信捷PLC、各類觸摸屏、編程接線調試都可以做。電話(微信)19951564598,我的時間比較自由,期待您的來電咨詢。
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 2056 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-07-23
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-10 22:14
這個問題,  停頓的感覺是因為定時器引起的,  看你定時器的精度.

建議 , 提高定時器精度+定時中斷.
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家