為什么說PLC中狀態和輔助繼電器有無數的常開和常閉觸點?
在手冊中狀態和輔助繼電器都是有明確點數的啊!
比如FX1S,狀態從S0-S127,共128點;輔助繼電器M0-M383一般用,M384-M511保持用,M8000-M8255特殊用。
為什么官方資料上還說有無數個呢?求高人指點!!
shixinhua
我可以不贏,但我不可以再輸
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 321 個
工控威望: 3068 點
下載積分: 850 分
在線時間: 486(小時)
注冊時間: 2017-03-24
最后登錄: 2025-06-28
查看shixinhua的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-07 11:19
一句話:LD M0可以用無數次LDI M0同理
就跟接線一樣,一個觸點可以接很多線