久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

kcai_fly
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 176 個
工控威望: 271 點
下載積分: 2681 分
在線時間: 142(小時)
注冊時間: 2018-01-26
最后登錄: 2025-07-31
查看kcai_fly的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2018-03-06 09:13
為什么說PLC中狀態和輔助繼電器有無數的常開和常閉觸點?
在手冊中狀態和輔助繼電器都是有明確點數的啊!
比如FX1S,狀態從S0-S127,共128點;輔助繼電器M0-M383一般用,M384-M511保持用,M8000-M8255特殊用。
為什么官方資料上還說有無數個呢?求高人指點!!
泰山之石
A
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2337 個
工控威望: 2571 點
下載積分: 11849 分
在線時間: 924(小時)
注冊時間: 2008-11-12
最后登錄: 2025-08-01
查看泰山之石的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-06 09:25
我認為你理解的問題,所說的無數,例如M0這個輔助繼電器它的觸點就可以是無數個啊。你可以任意使用,不會出現不夠你在程序中不夠用的現象。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+1(niguo1)