樓主  發表于: 2018-03-05 10:43
廠里是做非標設備的,現在老板要求設備所有的限位開關都要有損壞或故障提示,就是設備無論哪個開關壞了,要能在觸摸屏那里能看見提示信息。限位有普通機械限位和接近開關。這個要怎么實現?不要說所有限位做兩個的做法,動作要求不允許。
zsh340
zsh340
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1073 個
工控威望: 1238 點
下載積分: 18537 分
在線時間: 294(小時)
注冊時間: 2009-05-29
最后登錄: 2025-08-02
查看zsh340的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-03-07 16:56
這個不難,按理說屏要盡可能的把所有故障信息都能提示,以便維修能快速處理好故障,減少停機時間提高生產效益。限位開關只要不是正常狀那就是異常狀態,取異常狀態就好了。再者樓上不是說了嗎,限位有兩組開關1N0+1NC。如果只有一組也一樣的啊。
例如:X0是常閉,正常情況Y0動作ON時,并到位時頂到XO時才能變成常開。其它情況下只要X0不是常閉都視為異常狀態。