如題,關于PLC和HMI獨立電源,他們之間通訊為232模式。兩個開關電源一個輸出設定為DC24V(對應HMI),一個為DC26V(對應PLC),需要將這兩個電源的COM端并到一起嗎?
njshenxian
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 225 點
下載積分: 120901 分
在線時間: 358(小時)
注冊時間: 2017-02-26
最后登錄: 2025-08-03
查看njshenxian的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-30 22:57
引用
引用第6樓lvpretend于2017-12-30 09:52發表的  :
建議連接兩個電源的GND,特別是開關電源。等電位是控制柜最需要注意的地方。