L系列三菱PLC
通訊模塊 LJ71C24
溫控模塊 azbil品牌   nx-d15nt4c20型號和25的
附件是溫控模塊的用戶手冊,
通過485來進行通訊
那需要怎么設置這個通訊模塊?還需要寫什么指令?才能使得PLC能夠與溫控模塊通訊上?在人機界面顯示溫度。
看了用戶手冊的通訊這塊  一頭霧水。。。
wayu
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 408 個
工控威望: 1445 點
下載積分: 87161 分
在線時間: 482(小時)
注冊時間: 2008-08-01
最后登錄: 2025-07-30
查看wayu的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-25 14:27
NX-D15 支MODBUS,可以直接用人機界面連接.
還需要SLP-NX軟件對NX-D15作配置.