久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

caoxj007
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 29 個
工控威望: 159 點
下載積分: 1075 分
在線時間: 326(小時)
注冊時間: 2013-04-24
最后登錄: 2025-03-13
查看caoxj007的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-22 10:45
請教各位大神,如何將絕對值編碼器的值轉換成轉速值,類似于三菱的SPD指令,西門子300中好像沒有這樣的指令。
占斌
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 80 個
工控威望: 169 點
下載積分: 791 分
在線時間: 341(小時)
注冊時間: 2010-05-12
最后登錄: 2025-05-23
查看占斌的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2018-01-03 14:39
定時中斷加上脈沖數就可以算出來啊