CN1插頭的控制線有輸入  就是不轉 是不是驅動器壞了呢
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19447 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2025-07-30
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-12 09:12
同意一樓的看法,這個要檢查配線、參數,其中一個有問題,都是運行不了的,發個接線圖給你借鑒一下
這是三菱PLC對三菱伺服接線
樓主留言:
Y0有輸出 但是沒轉  速度電壓也有,還是不轉 參數的話誰也沒有動
黃曉liang
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 378 個
工控威望: 529 點
下載積分: 19447 分
在線時間: 122(小時)
注冊時間: 2016-05-26
最后登錄: 2025-07-30
查看黃曉liang的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2017-12-13 09:01
參數查了沒有,伺服自動ON開啟了嘛?參數:PD-01設定值是多少呢?LSP LSN要開啟,不然也是動不了的,你要搞清楚你要怎么控制,我們才能幫你呢。。