久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

651290365
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 261 點
下載積分: 4691 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-04-07
查看651290365的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-12-07 12:52
我用三菱PLC     FX1s-10MT和伺服放大器三菱MR-J4-40A  
接線son  15    0V
        EM2  42   0v
      pp       10   y0
     np    35       y1
    復位   19     y3
   ALM 48      X3
  電源端  12和20   接24V

46和47接 0v    
大神們幫我看看,我一通電報警了   ALE6.1
651290365
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 120 個
工控威望: 261 點
下載積分: 4691 分
在線時間: 65(小時)
注冊時間: 2012-10-18
最后登錄: 2024-04-07
查看651290365的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-12-07 13:33
漏接了0v
ok了