樓主  發表于: 2017-11-15 10:00
現在用的是FX3U與步進電機驅動器通過485雙線通訊,即半雙工。現在出現的問題是PLC能正常的發送數據給驅動器,但不能正常的接收驅動器返回的數據,接收到的數據混亂,偶爾能接收到正常的。通訊格式設置的是H0C81,RS指令見附件。求教各位,應該怎么解決?步進電機驅動器已經用電腦的串口監視過,收發沒問題。PLC也是。 程序(部分)


lizi707
級別: 探索解密
精華主題: 0
發帖數量: 18 個
工控威望: 145 點
下載積分: 598 分
在線時間: 15(小時)
注冊時間: 2013-06-26
最后登錄: 2023-03-30
查看lizi707的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-16 11:05
個人意見,發送太快,還沒接收完成