理論上來講,D70在第二次循環后變化為1后值不變的呀!求解釋,但是模擬的時候值一直在加一呀?
wear99
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 7 個
工控威望: 99 點
下載積分: 701 分
在線時間: 5(小時)
注冊時間: 2017-09-23
最后登錄: 2017-11-01
查看wear99的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-27 11:51
PLC的程序是從頭到尾不斷的重復執行的,和電腦上C語言之類的不一樣。
在第一個掃描周期內,Z0=0,然后在for循環內,D70只累加了一次;
但到了第二個掃描周期,Z0又重新等于0,然后開始for循環,D70又累加了一次;
所以應該是第一個MOV指令改為脈沖形式,這樣后面的掃描周期里就不會使Z0一直變0了。