久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

阿龍68
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1749 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2016-07-31
最后登錄: 2025-07-28
查看阿龍68的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-10-19 10:56
圖片:
圖片:
新手!!如圖:PR0.08 出廠設置10000沒動,編碼器是20BIT即分辨率為1048576,伺服帶動絲桿,螺距為10MM,沒有減速機,本來我看到第一張圖,以為伺服前進10MM,只要我Y0發出10000個脈沖就可以了,現在看了第2張圖我不確定我伺服前進10MM到底發多少個脈沖,PR0.08有效時候,PR0.09 ,PR0.10無效時候給這個分辨率有什么關系,求解惑,新手!
langui
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1612 個
工控威望: 1834 點
下載積分: 6405 分
在線時間: 709(小時)
注冊時間: 2014-06-16
最后登錄: 2025-08-05
查看langui的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-10-19 11:21
PR0.08為0的時候,電子齒有效,旋轉一圈脈沖使用電子齒。PR0.08大于1的時候,轉一圈的脈沖用PR0.08的數值。你要10000PUL轉一圈,PR0.08設成10000就可以了。
樓主留言:
好的,清楚了,非常感謝!!!