zhouyong勇博
級別: 略有小成
![]() |
請教各位大師。45KW水泵AC380V 星三角降壓?dòng)方式。它的電源來自700M遠50平方電纜引進,前方變壓器100KVA,這邊量電壓有380v線電壓,可是一運行接觸器線圈欠壓釋放。 望各位大師怎樣解決這種情況。拜謝! |
---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
改成變頻啟動吧 |
|
---|---|---|
|
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄
![]() ![]() |
變頻啟動目的是降低啟動電流,你原來采用星三角啟動時電流是三角形全壓?dòng)的1/3,(全壓?dòng)電流是額定電流4~7倍),你700m線距,內阻較大,在如此大的啟動電流下壓降自然大。變頻啟動可以做到用較小電流隨加速時間慢慢增大額定電流。跟你電機是否水貨并無太大關系 |
|
---|---|---|
|