接到配板A線報修電話到現場:B機頭 觸摸屏上顯示 A11夾料異常  檢查A11導正氣缸正常.上面磁性開關燈也亮著。于是檢查A7銅箔導正氣缸正常,看了一下上面磁性開關沒亮  應為是磁性開關的線是串聯所以移動了串聯的開關 還是不亮 當要打開端子箱時發現 有根線脫落  重接后正常 及維修了 10分鐘 完成