現在公司要求用組態王對28臺設備進行數據的采集和整理,28臺plc都有一個多余的RS-232C接口,貌似232接口只能一對一連接,無法同時連接28臺,就算可以要拉28根線到電腦也太遠了點,還有一個辦法是買232轉485接頭,把232轉換成485,不知道這個方法可行不,有沒有大俠做過啊,有什么更好的辦法,給點指示!謝謝了
goldage
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 2006 個
工控威望: 2171 點
下載積分: 7471 分
在線時間: 553(小時)
注冊時間: 2016-06-19
最后登錄: 2025-08-02
查看goldage的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-07-07 22:02
28個工作站,不論有線還是無線,也只能是485通訊了,設置好各個站點地址
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+5(yuxin__li) 熱心助人!