久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

hanke0403
級別: 正式會員
精華主題: 0
發帖數量: 3 個
工控威望: 96 點
下載積分: 673 分
在線時間: 11(小時)
注冊時間: 2017-06-08
最后登錄: 2017-10-16
查看hanke0403的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-09 10:57
各位大蝦:本人現用FX3U 做MODBUS RTU讀一模塊的數據:讀回的是十六進制32位,PLC的D存顯示是十進制,怎樣轉成浮點數(觸屏顯示與模塊顯示數據一致),多謝各位大俠指點。
john42tw
級別: 網絡英雄
精華主題: 0
發帖數量: 1300 個
工控威望: 6131 點
下載積分: 56259 分
在線時間: 1138(小時)
注冊時間: 2012-04-24
最后登錄: 2025-08-01
查看john42tw的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-09 14:29
圖片:
PLC沒有轉換問題,只有顯示問題。

因為全部都是2進制儲存。
樓主留言:
您好,可在觸屏里顯示還是不對,觸屏數據格式:32bit float,求大師指點。多謝。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+2(hanke0403) 多謝大俠圖文指點