小弟用臺達ES2的PLC帶J2S伺服。  
          接線 CN1A : PP接Y0,NP接Y4, COM和OPC接外源24V, SG接外源0V
                   CN1B: SON接Y5,SG、LSP、LSN、EMG接外源0V,COM接外源24V
                   PLC   :S/S、UP0接外源24V,ZP0接外源0V
          脈沖選擇D1220、D1221=KO
          伺服參數N0:0=0000,NO:21=0011
上電伺服沒有報警,量Y0和24V有電壓,PLC內D1030有記錄Y0輸出的脈沖,但是伺服不轉
周家大少
辛辛苦苦也不過是為了養家糊口!
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1160 個
工控威望: 3078 點
下載積分: 2063 分
在線時間: 151(小時)
注冊時間: 2015-09-10
最后登錄: 2025-07-21
查看周家大少的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-08 18:13
CN1B接線正確嗎?
QQ:611369538
微信:ZMF2KXL