久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

阿龍68
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 364 個
工控威望: 553 點
下載積分: 1749 分
在線時間: 286(小時)
注冊時間: 2016-07-31
最后登錄: 2025-07-28
查看阿龍68的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2017-06-01 08:54
圖片:
用的FX2N-4AD讀取4通道的電壓,開始時用萬用表測4個通道的V+和V-之 間的電壓都為零,但每個通道讀取都有個不為零的數值,而且還都不一樣,求解大神!!!!
niningtt
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1233 個
工控威望: 3553 點
下載積分: 850 分
在線時間: 461(小時)
注冊時間: 2010-08-24
最后登錄: 2025-07-29
查看niningtt的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-06-02 17:34
你把+-端子短接然后再看看數值,
樓主留言:
短接有什么作用?如果短接后數值還不為零呢?