補償柜補的時候有90多,不補的時候一下子降到了60多,這是不是電容壞了?有時候還不會自動補償,顯示低無功,一般補償的時候電容電流是多少?謝謝
巫山石軍
往事如風
科技改變制造
級別: 網絡英雄

精華主題: 0
發帖數量: 12060 個
工控威望: 19453 點
下載積分: 14628 分
在線時間: 2796(小時)
注冊時間: 2013-01-31
最后登錄: 2025-08-04
查看往事如風的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-05-31 11:39
每個補償電容投入都會有電流顯示,20Kvar電容工作電流在25A左右,你可以通過電流表看看是否電容有損壞
三人行者必有我師 ,擇其善者而從之