各位工控人好,我現在用的是三菱MR-JE-200A伺服放大器驅動電機,但是SON一接地(還沒有開始發脈沖),電機就會猛地跳一下,好像是軸轉得太快了,之后會顯示AL52.5警告。
AL52.5警告是滯留脈沖過大,我將CR接地,把滯留脈沖清0再嘗試,還是會顯示該警告。
重新檢查了接線以及把加減速時間常數調大到2000,還是不行
請教各位,這個問題應該怎么解決?謝謝。  
eledesigner
懂一點點
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1982 個
工控威望: 2244 點
下載積分: 3017 分
在線時間: 2387(小時)
注冊時間: 2009-08-21
最后登錄: 2025-08-02
查看eledesigner的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2017-11-09 11:55
主回路UVW接錯了。