三菱FX3U-64MR   PLC輸入點接入光洋TRD-NA360NWE絕對值編碼器。
要求D102為0-360循環。
M100為180原點置位開關。
但是現在出現編碼器旋轉時D102數據由70直接跳到178,中間缺失108
編碼器是舊的。PLC為新品。程序不是本人編寫。
有哪位看一下是怎么回事,希望指導。
測試.rar (176 K) 下载次数:105
gaorenyisi
不要高估別人,看低自己;也別高估自己,看低他人!
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 209 個
工控威望: 1766 點
下載積分: 4939 分
在線時間: 342(小時)
注冊時間: 2011-04-10
最后登錄: 2025-07-31
查看gaorenyisi的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2022-04-14 10:59
謝謝分享學習了