用威綸的觸摸屏,加CP1E。在定位控制時要輸入一個負值給PLC,然后走到原點的左邊。
當輸入任何負值是顯示是63556,電機往正方向跑,
要怎么才能讓它能讀取這個負值并且用PLS2時脈沖量走負方向呢?
小八哥
電話15394301768 QQ815360919 慈溪余姚
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 591 個
工控威望: 2147 點
下載積分: 2262 分
在線時間: 722(小時)
注冊時間: 2016-02-18
最后登錄: 2025-08-01
查看小八哥的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-12-07 07:47
數據格式問題,  選有符號數