久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

dwx123456
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 171 個
工控威望: 300 點
下載積分: 6647 分
在線時間: 478(小時)
注冊時間: 2016-03-07
最后登錄: 2025-07-31
查看dwx123456的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-11-15 08:17
假如PLC左邊已經連接了功能模塊,那這個FX3U-422-BD模塊還能不能安裝,我的意思是安裝了FX3U-422-BD后,會不會影響左邊原先已有的模塊的安裝使用?謝謝
yanzhi2008
yanzhi2008
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 354 個
工控威望: 397 點
下載積分: 9828 分
在線時間: 314(小時)
注冊時間: 2008-01-30
最后登錄: 2025-07-22
查看yanzhi2008的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-16 22:14
FX3U最大擴展兩通訊模塊,裝了一塊FX3U-232/422/485-BD,只能再擴展帶ADP的型號在左邊,此時不再需要FX3U-CNV-BD,如果沒裝FX3U-232/422/485-BD,就需要裝FX3U-CNV-BD轉換模塊(FX3U-CNV-BD進行電氣接口轉換),左邊再安裝帶ADP的型號。