圖片:
各位前輩,小弟關于S7-200的程序有點不太懂,請指教,關于圖上的11網絡37得電后延遲0.2秒后38得電,0.2秒后12網絡的38常開閉合,但此時10網絡中的38常閉打開,37恢復,這樣11網絡不就斷開了嘛,那12網絡不是也斷開了嘛,是不是這樣理解?謝謝
[ 此帖被13585091070在2016-10-09 16:18重新編輯 ]
liujian-weng
級別: 家園常客
精華主題: 0
發帖數量: 509 個
工控威望: 699 點
下載積分: 12167 分
在線時間: 2738(小時)
注冊時間: 2007-11-13
最后登錄: 2025-08-03
查看liujian-weng的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-30 15:58
這就是PLC的掃描時序的問題,會在下一個掃描周期起作用