圖片:
如圖所能 不經過繼電器短接STR跟SD  ,通過使變頻器與開關電源共地能實現 正轉控制碼??求教
pybsgaip
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 177 個
工控威望: 2153 點
下載積分: 15665 分
在線時間: 831(小時)
注冊時間: 2015-10-10
最后登錄: 2023-08-11
查看pybsgaip的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-09-26 16:04
直接SD 跟COM 相連就可以了!!  Y0跟 STF/STR 連接     就可以了    