樓主  發表于: 2008-06-20 09:27
在PLC和旋轉編碼器的連接運行中,出現不計數的情況,請問是什么原因?
附:其他動作正常,PLC與編碼器的連接點指示燈閃爍正常
sjm213
有小知識,無大學問。
級別: 論壇版主

精華主題: 7 篇
發帖數量: 5292 個
工控威望: 7518 點
下載積分: 161670 分
在線時間: 3240(小時)
注冊時間: 2007-11-21
最后登錄: 2025-08-05
查看sjm213的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2008-06-20 15:54
既然輸入點能夠閃爍,多半接線沒有問題。

FX中根據不同的高速計數器,會有不同的接線形式;或者說根據不同的接線方式,要選擇正確的高速計數器號。


LZ看看是不是計數器號不對。

再有可能就是,啟動信號、復位信號是不是用的不正確?這個建議先用C235,只將編碼器線接到X000上,看看這個計數器能否正常計數。然后再根據所需要的計數器號,換到其他點上,并保證U/D/S/R之類的對應的點都接好了。
本帖最近評分記錄:
  • 下載積分:+3(YMMFA) 熱心助人!