久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

zhu2009
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 185 個
工控威望: 329 點
下載積分: 3582 分
在線時間: 124(小時)
注冊時間: 2013-08-08
最后登錄: 2025-07-31
查看zhu2009的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-08-23 21:40
一項目組態了2臺CPU315-2DP和一個屏,其中一臺PLC為主站,其它為從站。想用PC Adapter USB 電纜通過DP 接頭實現在PROFIBUS整個網絡上下載和監控程序(包括主站和從站),但試了好多次都連接不成功,PC/PG接口的節點選為PC Adapter Auto 和PC Adapter Profibus都連接不上。不知是何原因?想高人指點一下。

poiuzj
多動手操作才是王道!
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 92 個
工控威望: 225 點
下載積分: 7101 分
在線時間: 108(小時)
注冊時間: 2013-02-20
最后登錄: 2025-03-31
查看poiuzj的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-11-02 10:19
PC/PG接口的節點選為PC Adapter( Profibus),注意你配置的站點號。