各位大神,求助啊!!我是新人第一次發帖,請大家幫幫忙!!
情況是這樣的,這邊有四十多電控柜,每個柜中都有大量的電機保護開關,0.4A到1A不等,但是近期出現了一些狀況,總是不定時間不定哪一個或幾個的出現跳閘狀況,電機運行電流也不大,三項電壓也很均衡,也沒有缺項的情況,是咋回事呢????急急急,在線等·
laihuaxun200
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 219 個
工控威望: 362 點
下載積分: 1168 分
在線時間: 319(小時)
注冊時間: 2013-11-20
最后登錄: 2025-05-03
查看laihuaxun200的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-11 17:24
檢查是否存在漏電的情況,還有設備地線與主地線是否接線良好。
樓主留言:
地線都是沒有問題的,這個狀況是從供電局斷過一次電之后才出現的,現在懷疑電網問題不知道有沒有道理