匯川HIU -1614MR-XP PLC  硬件接口  s/s 接的直流電源24V+    NPN型接近開關棕色接直流電源24+  藍色接直流電源負,黑色接X0 信號線。ń咏_關信號線在沒有接X0輸入端點時 未感應到信號線與OV 之間24V  感應到之后與0V之間0V ) 但是信號線接上X0之后感應到磁鐵   信號線與0V之間仍有18V !PLC上X0 指示燈不亮(已經換過幾個接近開關了,都是一樣)! 但是用萬用表短接XO  X1..與0V之間,PLC顯示面上信號指示燈X0  X1..都可以正在亮!求問 這是為什么?(接近開關選型問題?)
zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-08-09 08:14
匯川的就是高仿三菱的PLC !用三菱的GX就可以和匯川的PLC 通訊和編程!
zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
2樓  發表于: 2016-08-09 08:25
引用
引用第1樓ixiaxia于2016-08-08 17:48發表的  :
你該用PNP的接近開關吧  棕24+   藍色 0V      黑色出來應該也是0V    S/S公共端為24+      黑色輸入與公共端才能導通吧



除非PLC公共端有0V的  用NPN就行了



PNP 的是高電平輸出的。ê谏袘到之后出來應該是18V以上24V以下)如果用PNP的接近開關。沒有感應到磁鐵時 信號線與0V之間是0V 的  !這樣PLC 上的指示燈就亮了!當他感應到時PLC上的信號指示燈就滅了(這與實際工作情況相反)!而且我之前用萬用表短接過0V 與輸入 X0  X1 X2...... X16 只要短接  PLC 顯示面上的 對應X0 X1  X2......X16 都是可以正常亮滅的!
zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
3樓  發表于: 2016-08-09 11:22
引用
引用第6樓dgamen于2016-08-09 09:44發表的  :
S/S的24V和感應器的電源是一組嗎,如果不是請把0V短接



是同一組直流電源供電。所以說就是搞不明白!而且匯川上面三個 S/S  S/S S/S  萬用表量了之后都是通的!
zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
4樓  發表于: 2016-08-09 11:25
引用
引用第5樓ixiaxia于2016-08-09 09:19發表的  :




我對NPN和PNP的認識,PNP與NPN型傳感器其實就是利用三極管的飽和和截止,輸出兩種狀態,屬于開關型傳感器。但輸出信號是截然相反的,即高電平和低電平。PNP輸出 是低電平0,NPN輸出的是高電平1。
.......


你好好看看那個電路圖, PNP  常開無動作時是低電平 ,但是感應了之后 工作狀態了  就是高電平輸出了。ㄐ盘柧與OV之間就有24V 了)!
zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
5樓  發表于: 2016-08-10 08:10
引用
引用第12樓ixiaxia于2016-08-09 16:53發表的  :
我就這么給你說吧  很多PLC都是輸入公共端為+24V   極少數的牌子是輸入公共端COM端子的

我遇到公共端為COM的牌子為LS(LG牌子的)

你要想PLC輸入亮的話  是不是要形成一個回路呢? 公共端都為24+V了 你說輸入端子會是什么呢?  我不知道你電路原理圖
.......


兄弟  真心 謝謝你! 只是我不明白的問題點是 接近開關 我黑色信號線先不接 ,藍色、棕色 接0V  24V   這個時候量信號線和0V 之間是24V  ,當我把接近開關感應到(注意;此時信號線是沒有接的)信號線與0V 之間是 0V   0V   0V   重要的說三遍   兄弟!就是信號線接上去之后 就變了  ,我不明白的這是為什么?
zhanglong777
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 64 個
工控威望: 1097 點
下載積分: 3031 分
在線時間: 79(小時)
注冊時間: 2015-05-27
最后登錄: 2018-11-24
查看zhanglong777的 主題 / 回貼
6樓  發表于: 2016-08-10 15:55
引用
引用第14樓yyba_1999于2016-08-10 09:50發表的  :
PLC 端子臺的0V你接的什么?是同一組直流24V的0V嗎?



匯川X輸入上面沒有接OV 的! 就三個 S/S  但是三個是相同的! 我選取了任意一個接的24+      輸出Y上面有組0V  和24 + V    我接的直流電源上的   OV 和  24V+   全部都是同一組電源!

亚洲最大精品久久久久久| 污插入插拔视频在线观看| 久久一区二区三区精华液| 天啪天天久久天天综合啪| 两个鸡巴考一个嫩逼视频| 欧亚激情偷人伦小说专区| 91麻豆亚洲国产成人久久| 97日日碰日日摸日日澡| 91久久99热青草国产| 精品人妻av区乱码蜜轴| 在线观看调教小骚货视频| 日成人中文字幕在线电影| 精品国产一区二区三区亚洲| 人妻黑丝美女王AV网站| 性色无码av毛片免费看| 国产在线精品二区刘亦菲| 99热思思这里只有精品| 香蕉国产片一级一级一级| 日本aⅴ精品一区免费观看| 国产无码18P| 50岁的老熟妇高潮强烈| 亚州无码DVD电彯视屏| 国产中文成人精品久久久| 同房分泌物多是怎么回事| 91精品久久久久久蜜桃| 手机免费Av片在线播放| 五十路成熟丝袜| 人妻被干的好爽| 午夜a片乱理论| 国产成人v视频在线观看| 里番本子侵犯肉全彩3d| 嗯嗯水好多 骚| 老肥女光屁屁毛| 欧美不卡颜色视频在线观看| 亚洲日韩欧美在线范冰冰| 欧美日韩中文字幕免费视频| 免费看av精品日韩av| 橘玛丽av高清中文字幕| 中日韩一级免费黄色大片| 美女被操的网站免费观看| 国产精品酒店视频免费看|