樓主  發表于: 2016-06-27 17:11
威綸的屏MT6070IH和臺達變頻器VFD-EL通訊,控制監控都正常,但是只要變頻器和觸摸屏一斷電,再上電,觸摸屏上的設定頻率就變成0了,聽人說用威綸的宏指令,能把變頻器的頻率設定值寫到RW斷電保持區,然后等系統再上電時,再回傳到變頻器,哪位大神能寫個案例?感激不盡。變頻器的頻率設定地址是4X 8194
cyh37017
級別: 略有小成
精華主題: 0
發帖數量: 122 個
工控威望: 269 點
下載積分: 789 分
在線時間: 170(小時)
注冊時間: 2007-08-22
最后登錄: 2025-01-11
查看cyh37017的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-07-08 22:35
沒用PLC哦,我是直接用屏和變頻器通訊的,解決了。