一臺15kw的電機,機械應該沒問題,運行的時候,有一項電流比其他兩項大3個電流左右,而且電流會突變,運行一段時間,電流會跳到30多,負載有波動,但是沒有那么大,其他兩項沒有那么大,他的電源進線電纜有接頭,電壓360左右,三相都是360左右的,電機電阻量了也差不多一樣的,請問這是什么問題
liuhuoaaa
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 282 個
工控威望: 1331 點
下載積分: 6031 分
在線時間: 180(小時)
注冊時間: 2015-07-07
最后登錄: 2025-08-02
查看liuhuoaaa的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-23 16:38
感覺是電機的問題!