怎么把PLC計算出的浮點值顯示在觸摸屏上,我現在在屏上顯示出的值和PLC計算出的值差別很大,浮點運算結果在寄存器D127(高) D126(低)中,觸摸屏對應的是D126,數據類型無符號BIN32,小數點位數2,小數位自動調整。
rongbing
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 1163 個
工控威望: 1371 點
下載積分: 27996 分
在線時間: 322(小時)
注冊時間: 2015-02-15
最后登錄: 2025-08-06
查看rongbing的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-06-01 21:35
用浮點數轉換指令就可以了,然后觸摸屏度讀取轉換后的數據
樓主留言:
浮點數轉換后再兩個寄存器中,觸摸屏上讀取低位的還是高位的寄存器?