久久精品成人免费看,国产成人精品免费久久久久,色婷婷久久啪啪一区二区,亚洲中文字幕久久精品无码a,在线精品中文字幕福利视频,日韩精品一区二区三区在线观看人,国产黄色片三级三级,天天摸夜夜添夜夜无码,欧美精品色哟哟

flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 2056 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-07-23
查看flyfeky的 主題 / 回貼
樓主  發表于: 2016-05-13 16:15
項目功能是實現速度同步, 主軸功率10多千瓦吧。

現方案,  主軸變頻, 編碼器測速。

測得頻率寫給伺服PLSV指令。

三菱熱線說實現不了工藝。

我覺得或許,  主軸模擬輸出給別外的模擬量輸入,  全都是變頻。  不用伺服。

大家給個意思?
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家
flyfeky
bilibili 工控小工匠孔
級別: 論壇先鋒
精華主題: 0
發帖數量: 914 個
工控威望: 1067 點
下載積分: 2056 分
在線時間: 691(小時)
注冊時間: 2012-05-09
最后登錄: 2025-07-23
查看flyfeky的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-14 08:46
贊成2樓兄弟的方法, 要看控制精度, 編碼器加PG卡, 保證了變頻器的恒速, 再給伺服會好一些。  本來今天要去現場的,昨天我跟廠方購通說可能實現不了工藝,他就不讓我去了,還說你編不了到現場來干什么, 我只能呵呵了,完貼。
西門子倍福WPF+C#數據庫,槽式設備專家