                          在自動模式下,動作正常,手動模式下,舉例  一開關控制氣缸動作,按下開關時 ,輸入點燈亮,開關控制的相應的Y輸出點一閃一閃,并不是常亮,電磁閥正常,是此觸點問題還是PLC問題,程序正常。幫忙解答,謝謝!!
焦劉吉
緊跟時代發展,努力做好時代青年
級別: 工控俠客
精華主題: 0
發帖數量: 1461 個
工控威望: 4684 點
下載積分: 15109 分
在線時間: 432(小時)
注冊時間: 2015-05-19
最后登錄: 2025-07-12
查看焦劉吉的 主題 / 回貼
1樓  發表于: 2016-05-09 05:13
手動模式下亮一次,除非你手動是置位按鈕,觸點一直有電,才一直亮